土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 支管检查井设计的过浅怎么办

支管检查井设计的过浅怎么办

发布于:2015-01-22 21:19:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wsww1234
    wsww1234 沙发
    井深倒没事,倒是污水过路横管需要考虑混凝土全包
    2015-01-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • moonshine1980
    moonshine1980 板凳
    污水一般应比雨水管埋深深一些,雨水最小覆土1.3-1.5米,污水最少覆土1.8-2.1米。太浅,支管与其他管线交叉处理很麻烦。
    2015-01-23 11:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沈阳一楼房因水管爆裂形成“冰瀑”景观,你怎么看

1月6日,在辽宁省沈阳市皇姑区,一栋房屋因自来水管爆裂形成“冰瀑”景观。水管爆裂 沈阳一楼房现冰瀑房屋因自来水管爆裂形成“冰瀑”景观辽宁省沈阳市皇姑区楼房管道爆裂形成冰瀑楼房管道漏水形成壮观的冰瀑当天是二十四节气的小寒,属冬季最寒冷的时段。据当地气象部门消息,6日沈阳地区最低气温达到零下20℃。大家不妨以专业的角度来分析下这次管道爆裂的原因以及以后施工中应该注意的事项。

回帖成功

经验值 +10