本帖最后由 攻城师15031 于 2015-1-22 20:09 编辑
编制说明:
1、为减少以后设计电井设置争议,提高效率,进行电井尺寸优化,制定本专题。
2、各设计人员如发现有不合理或更优方案,请及时指正提出。
3、本专题将在以后工程应用中不断完善。
一、依据
——
《民用建筑电气设计规范》相关条文
8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。
8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
二、电井设置的几种方案列举
1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。
2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。
3、强、弱电井合并设置,考虑进人不考虑利用公共部位作检修空间的情况。
4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。
三、结论:
1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。
2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。
四、附注:
1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180(宽*高*厚)。
2、住宅电源线槽为300*100,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50,电话、电视线槽均为100*50,网络线槽为150*100,消防线槽为75*50。
3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报