土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,关于补水阀的疑问

求助,关于补水阀的疑问

发布于:2015-01-22 17:25:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 无量 于 2015-1-22 17:27 编辑

3.7.7 高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼做出水配水管,这种配管方式会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化。当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对由单台加压设备向单个调节水箱供水的情况,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏几率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。
溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加,一般常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0喇叭口)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一视同仁。一般情况比进水管小一级管径,至少不应小于50mm。
当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。地下有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如:先导阀采用浮球阀+电磁阀),同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求。
报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。

1.红色部分,浮求阀属于水位控制阀吗?实际中,浮球阀用得最多吧?
2.粉红色部分 ,一定要用 液位传感信号吗, ,感觉实际中也是浮球阀用得多啊?
3.
水位通过液位传感信号水位监控仪 有什么区别啊。
4 工程实际中,特别是老的改造项目,所用的加压泵非变频泵,有的甚至是管道泵,此时水箱如果采用浮球阀进水,浮球阀启动
水泵的原理是怎么样的?


谢谢了。。好久了,都没搞明白 这条。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    1.红色部分,浮求阀属于水位控制阀吗? 属于水位控制阀
    2.粉红色部分 ,一定要用液位传感信号吗,,感觉实际中也是浮球阀用得多啊? 按照规范应该是的,他的意思应该是水泵只给屋顶水箱供水。
    3.水位通过液位传感信号和水位监控仪有什么区别啊。 我感觉一个是控制水泵的启停,一个是控制阀门的开关
    4 工程实际中,特别是老的改造项目,所用的加压泵非变频泵,有的甚至是管道泵,此时水箱如果采用浮球阀进水,浮球阀启动水泵的原理是怎么样的? 单独的浮球阀没有电信号应该是启动不了水泵的
    2015-01-23 09:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419387316646
    哦。没人。顶一个。。今天施工单位会打电话过来问。谢谢大家,帮忙参考下。
    2015-01-23 08:40:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水机房面积估算问题?

在接到一个新的项目,首先要做给排水的方案,可是给排水,中水,热水机房和消防机房的面积怎么估算呢,包括管井等的面积,向大家请教下!

回帖成功

经验值 +10