0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
请问:断路器额定电流是线电流还是相电流?!依据?我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报