请问:断路器额定电流是线电流还是相电流?!依据?我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句-
静安寺听
沙发
eyu1023 发表于 2015-1-26 15:18 场合不同。在高低压电器柜里面用闸刀,那是最明显的断开点,可靠而又简单,在终端场合比如说照明箱里,审 …赞同,高低压情况本来就不一样,已经明确低压隔离开关可以带负荷操作,这个最开始的低压隔离开关已经不一样的。
2015-02-09 09:09:09
赞同0
-
qq247916389
板凳
带爸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-02-08 13:48:08
赞同0
加载更多回复 举报