http://www.cnnb.com.cn 中国宁波网 2013年12月13日 06:58
中国宁波网讯 昨天下午,宁波市江东区徐戎三村房屋倒塌事故调查组公布事故调查结果,认定徐戎三村房屋倒塌事故是一起由墙体拆改和工程质量两方面原因综合影响导致的责任事故。
去年12月16日,徐戎三村2幢楼整体倒塌,造成1死1伤。事故发生后,市委、市政府立即组织开展救援工作,并迅速成立事故调查组。调查组从房屋建设、使用、日常管理等环节入手,通过现场挖掘勘查、调查取证、检验检测、计算复核以及专家组分析论证,查明了事故原因。
“该房屋拆改承重墙体、违法搭建、改变房屋使用性质、改变房屋外立面情况非常普遍,每层存在拆改现象,尤以底层承重墙体拆改最为严重,已查明的就达8处,其中103室有5处。”调查组相关负责人表示,由于承重墙体拆改严重,导致底层大部分墙体承载力严重不足、部分墙体稳定性不能满足要求。而103室东侧承重墙的严重拆改,致使部分墙体进入承载力极限状态。
调查还发现,倒塌房屋工程质量存在问题,部分结构材料强度不足,防潮层施工不规范,这些工程质量问题导致了墙体承载力下降。
以上是网上说的调查结果,有一些疑惑不明白:
1、看房子是整体坍塌而不是倾覆,从照片看屋面几乎是完整的,而调查说拆改是主因,底层拆改8处,但103室集中了5处,拆改太集中了,局部拆改导致的倒塌应为倾覆而不是坍塌,应是有疑问的;
2、防潮层问题,防潮层是建筑方面的卫生要求,阻止潮气沿墙体上升至室内,导致墙体承载能力下降?有点牵强,潮气可导致墙体砖风化砌筑砂浆粉化使墙体有效截面宽度减小从而导致墙体承载能力降低,可墙体是内外粉刷的,墙体已经不能与空气直接接触,风化粉化是不太可能的。
欢迎大家讨论!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 415 人订阅
阅读下一篇
在书上看到圈梁的设置要求,请问这个是哪来的?对多层砌块和料石砌体房屋,宜按下列规定设置钢筋混凝土圈梁。1)对外墙及内纵墙,屋盖处应设置圈梁,楼盖处宜隔屋设置。2)对横墙,屋盖处应设置圈梁,楼盖处宜隔屋设置,水平间距不宜大于15m。3)对有较大振动设备,或承重墙厚度h≥180mm的多层房屋宜每层设置圈梁。4)屋盖处圈梁宜现浇,预制圈梁安装时应座浆,并应保证接头可靠。