土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2.5KM,3*10VV铜线缆,终端负载功率为10KW左右,压降是多少?
请教个问题,设计院设计的供电系统,3*10 220V供电 即L N PE ,中间接入许多设备,每个点负载约200W左右,总计45个点,即至后端负载已经达到9KW左右,问一下,终端负载的电压降是多少?我是通过公式计算后,已经吓人了,因为是是设计院指导的线缆敷设,所以,麻烦各位老大帮我计算一下,非常感谢!

全部回答(5 )

  • 卡卡西585
    楼上果然用心了~
    2015-01-22 14:20:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    稍有点复杂“3*10 220V供电 即L N PE ,中间接入许多设备,每个点负载约200W左右,总计45个点,即至后端负载已经达到9KW左右,问一下,终端负载的电压降是多少?”

    偶计算一下:44点200W按平均分布,9000W直供到2500米处,这9000W的电流有点难计算,因为到后面的电压很低了。

    10平方的电缆(电流经过二根芯线)阻抗:查手册得 R=2.175 X=0.085 计算得z=2.1767Ω/km

    2500电缆(二芯流过电流)得Z=2.1767X5=10.8833Ω

    把44点200W负荷先甩掉! 9000W/220V负载阻抗(按纯电阻负载计算) Z=9000/(220X220)=0.1860Ω

    负载阻抗是线路阻抗的1%,别计算了,没意思!!!
    2015-01-22 13:13:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。