大型商场营业厅照明、空调1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
算那么细干什么?电缆就那么几种规格,算来算去到头来还是一样。
穿管和不穿管有可能差一个号,但穿管后的不同敷设方法不会差一号,如果刚好在临界点差了一号,说明原来就选小了。