本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑
当结构这样布置
算出来的周期结果是
振型号
周
期
转
角
平动系数
(X+Y)
扭转系数
1 1.1296 45.00 1.00 ( 0.50+0.50 ) 0.00
2 0.7428 135.00 1.00 ( 0.50+0.50 ) 0.00
3 0.490 10.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
地震作用最大的方向
=45.001 (
度
)
此时的结构主轴是45度和135度
高规
8.1.5 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系;抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。
此时的结构主轴 哪个方向都没有剪力墙。如何满足此条规定?
高规7.1.1 剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:
1 平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。
好吧 把上面的小柱子换成刚度较小的剪力墙 计算结果应该也是这样
那此条高规如何满足?
高规12.1.12 抗震设计时,独立基础宜沿两个主轴方向设置基础系梁;剪力墙基础应具有良好的抗转动能力。
那我的联系梁45度方向 135度方向斜着布置?
所以 我觉得计算出这样的结果 如果要满足规范要求还是应该调整平面 而不是回填角度就完事了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报