请教一下一些有关给排水经验的东西?

发布于:2015-01-21 16:45:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下大神们,看到一个高层,给水系统中是怎么给它竖向分区的?针对给排水规范上1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MP;2.静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3各分区最不利配水点的水压,,应满足用水水压要求。大家具体是怎么考虑的?
。。。。。。。。。。。。举个例子:
23层的高层(69米,层高3米),地下室至第三层为市政直供,三层之后呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • small_mark
    small_mark 沙发
    4-13层:共计10层,净高10x3m=30m +15m的流出水头(经验值)=45m 正好符合静水压不宜大于0.45MP,其中下面的3~4层均设支管减压阀满足静水压大于0.35MP的入户管
    2015-01-21 18:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • toumingweixiao000
    水管工人43 发表于 2015-1-21 17:52 有什么依据类的东西吗?就是大概几层一个分区?我不是搞设计的,这个依据我可提供不了。好象印象里有设计师告诉我说每个分区一般是30米高,但我不确定啊,你最好再求教于资深的设计人员。