土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 广告投光灯配电控制设计讨论

广告投光灯配电控制设计讨论

发布于:2015-01-21 16:29:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑

现有广告墙照明要求,配置220v 400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4 芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。

打算做如下配电,各位大师看看是否合理?

180 个灯计算,每个灯400W ,总功率72Kw ,按A,B,C 三相平均分配负荷,每相负荷24kw 。每60 个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20 个灯分别接入A,B,C 三相中。即每组中每相有20 个灯。每组用一个3 相交流接触器控制,即交流接触器的ABC 每相接20 个灯,零线共用。

功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的



照明配电-Model.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤影残月
    孤影残月 沙发
    路过,学习下
    2015-01-26 08:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • sxyun99
    sxyun99 板凳
    照明回路选用TT系统比较经济。也考虑到了启动时启动过大的分别启动,95电缆足够如果距离太远还是需用选120.
    2015-01-24 23:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广告照明投光灯配电控制系统

本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。

回帖成功

经验值 +10