土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于三类桩处理

关于三类桩处理

发布于:2007-10-18 10:46:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是做设计的,一个工程中,基桩验收时,检测单位和施工单位做假,在我们设计、监理、甲方不知情的情况下,将几个三类桩写在报告上说是二类桩,后来偶然的机会发现了原始资料,得知是三类桩,桩身连接处可能断裂,可是现在承台已经浇筑完毕了(三桩承台),请问有什么方法补救啊?
多谢了。很是生气啊。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ytxs
    ytxs 沙发
    谢谢。现在工地都停工了,关键是没有找到合适的处理方法,正在研究中...
    2007-10-19 15:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • dsy0718
    dsy0718 板凳
    首先声明一点:我没有遇见过,水平有限,不能提供具体解决方案,只能在次顶你一下
    你可以先和监理一起给业主说明情况,以及后果。当然肯定强调一点,不处理不会签字,谁愿意谁自己签,不就是把承台浇注,有不是整个楼建成。
    还有就是在和业主联系的同时,你也应该给予业主具体的解决方案,回去你们的总工请教处理方案,也可以问问一些老工程师,对于报废的桩的处理,工程中常见!
    最后,祝你好运!
    2007-10-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0