土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共卫生间算不算做消防排烟面积???

公共卫生间算不算做消防排烟面积???

发布于:2015-01-21 14:29:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
内区、无外窗,面积也超规范。规范说经常有人停留或可燃物较多,且面积如何如何。现在的关键就看公共卫生间算不算经常有人停留? 大家一般怎么处理?把它划入消防排烟面积做机械排烟吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    楼上的朋友,你好。根据GB50098-2009第4.1.1.2条,水泵房、污水泵房、涮洗室、厕所等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。希望能对你有所帮助。
    2015-01-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同1
  • jilinlugong
    jilinlugong 板凳
    我也不太清楚。如果无外窗的卫生间,因认为吸烟引起火灾的话,排烟要不要考虑呢? 现在一涉及到消防都精神高度紧张。
    2017-03-22 09:11:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房排烟井是否高空排放

各位 请问下 那个发电机房的排烟井到底要不要高空排放哦?这样交代一句能否低空排放:柴油发电机产生烟气经处理达到国家环保要求标准后,经烟管引致排烟竖井至室外排放