模型都是设置为地下室。顶板都是按弹性模考虑。
由于3面挡土,土水平推力不能平衡所以算梁模型考虑了土压力的水平推力,折算为巨大的柱子水平点荷。结果柱子抗剪超限。
算基础模型未考虑水平推力,多建立了抬墙地梁层,2层嵌固。
最终梁柱子都是我2个模型包络设计的。心里没底忘指正

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 大芈
    大芈 沙发

    很好的资料,谢谢楼主的分享!
    2017-05-22 12:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohu0216
    xiaohu0216 板凳
    能不能说的明白一点,不要只说处理方法,把原因也说出来啊,求你了,知其然,要知其所以然,