土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规——之稳压设备江苏答疑计算疑问

消规——之稳压设备江苏答疑计算疑问

发布于:2015-01-21 13:46:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-21 16:38 编辑

Ps :敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除 10 土木币;认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by 版专攻

现在在网上关于新消规中稳压计算的问题,现阶段出现两篇江苏的回复,关于稳压的计算方式,在回复中已经明确。
但是我在和朋友之间讨论时,发现一个问题。在此感谢“云A-施设-如是 ”的提起:
在计算中设计到水箱到稳压泵之间的静水压带入到计算公式中,在此我觉得有不妥之处,请大家能够广泛的交流一下。


1、我觉得不论稳压泵的安装位置是在屋面和是在水泵间,如果设稳压泵,则必然最不利处的消火栓的静水压不能满足0.15MPa, 需要通过稳压泵进行增压,
A:当在屋面设稳压泵是,水泵后的压力大于水泵前的压力,水泵前的静水压不能传递到水泵后及最不利消火栓处。
B:当设水泵间时,水箱处止回阀前后水压不等,水箱的静水压小于稳压泵供压端,同理静水压不能传递给止回阀后的消防设施

所以个人觉得,在江苏的计算方式上,加上了此部分的静水压是不合理的计算,这部分的静水压就3m左右,在对于选稳压泵扬程上影响不大。

2、关于规范5.3.3-2点的”且增加值宜为0.07~0.10Mpa“个人觉得和计算稳压泵压力扬程无关,到可以反推消防泵额自动启动压力值。
1-1.jpg 1-2.jpg 2-1.jpg 2-2.jpg
个人认为计算:


江苏的关于消规的答疑和回复





2-2.jpg


1-1.jpg


1-2.jpg


2-1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • mateng
    mateng 沙发
    水泵前静扬程不能传递到最不利消防设施?这个说法不对吧,违背了基本的水力学原理和水泵作用
    2015-02-08 17:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • 竹雨轩
    竹雨轩 板凳
    supeng0920 发表于 2015-1-27 09:26 问题是如果气压罐后面加了这个止回阀了,静止时候阀关闭,怎么保证最不利消火栓的静压呢?稳压泵有2台,每台后面有1个止回阀,然后再接稳压罐,稳压罐的压力传递到最不利点,因为稳压罐的压力要和最不利点的压力相当,所稳压罐后的止回阀是开着或者半开的
    2015-01-27 09:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》学习之——屋顶水箱间稳压设备相关问题

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-21 14:18 编辑 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 (1)稳压泵启泵压力 P1(当稳压泵设置在屋顶时): ●稳压泵启泵压力 P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m); h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(

回帖成功

经验值 +10