土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉房除氧水箱容积选择问题

锅炉房除氧水箱容积选择问题

发布于:2015-01-21 11:56:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某锅炉房安装3台20t/h蒸汽锅炉,无备用锅炉,锅炉房的年运行时间为8000h。锅炉给水采用大气式热力除氧器,下列除氧器及除氧水箱的设置中哪项是正确的?
A.1个除氧器,1个除氧水箱。除氧水箱有效容积30m3
B.2个除氧器,1个除氧水箱。除氧水箱有效容积30m3
C.2个除氧器,2个除氧水箱。每个除氧水箱有效容积15m3
D.2个除氧器,2个除氧水箱。每个除氧水箱有效容积10m3

这是13年注册动力考试的一道题。按GB50041,9.1.6要求,常年不间断供热的锅炉房应设2个除氧器+水箱,水箱总有效容积宜为所有运行锅炉额定蒸发量下20~60min的给水量。
此题总的蒸发量60t/h,水箱总有效容积应该是20~60m3,每个就是10~30m3,应选C还是D?
  • ac—米兰
    ac—米兰 沙发
    建议发到注册暖通考试版块,在那里讨论的多点!
    2015-01-21 14:15:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,采暖室内管道的管材壁厚怎么确定?比如我采用PB管,对于地暖和散热器分别怎...

请问,采暖室内管道的管材壁厚怎么确定?比如我采用PB管,对于地暖和散热器分别怎么确定呢,请专家指教

回帖成功

经验值 +10