IMG_20150118_101612.jpg IMG_20150118_101615.jpg
有台满液螺杆机被别人修挂了。液击卡死。
打开电机后盖滤网处,看看吧~~气焊的焊瘤有4块大的(另外的3块打开时没拍照,扔了)
生料带,厌氧胶残留,细铁沫~~~
IMG_20150118_101247.jpg IMG_20150118_101240.jpg
油也变色了~~

此机组因为有根铜管震裂了~被一天才老师从 压缩机电机测加入100KG氟后,立即开机。瞬间挂掉卡死!

IMG_20150118_101240.jpg


IMG_20150118_101247.jpg


IMG_20150118_101612.jpg


IMG_20150118_101615.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • keqianggod
    keqianggod 沙发
    xuwenbin98 发表于 2015-2-13 15:49 文不符题啊!大型机组安装出厂后,内部偶有残留物挺正常。滤网就是隔离残留物用的。机组出问题,一般都是操 …坏事维修的事。这里主要说的是,机组组装过程中出现的问题~