正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义:1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消?2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2,个人认为高位消防水箱的火灾初期时间的定义应为消防泵启动的时间。按机械应急启泵那个规定的5分钟为准比较合理。(规范规定自动启泵时间是2分钟。抛开常用泵故障,备用泵投入的话,应该自动启泵时间在1分钟之内。5分钟的机械应急启泵是最不利的情况。)
3,消防用水量、储水量都应该根据据算确定。这是原则。但是消规关于高位水箱的容量定义,跟老规范相比,已经提高了不少。个人认为按照表格选取,可行也可靠。
4,消防用水量包括同时启动的水灭火系统用水量。消火栓+室内自动喷水(自喷/水喷雾/水炮中最大1个)+水幕(防护或冷却)。对于消防水池及高位消防水箱都适用。
回复 举报
回复 举报