11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    流量开关,通常设置在消防水箱的出水管上
    2015-12-24 16:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳

    流量开关设置在消防水箱出水管上,选型按规范条文来看是根据产品选型。具体数值根据原理,在稳压泵平时运作时不能启动消防主泵,稳压的流量是1L以上;然后最小消火栓的流量是5L,一个喷头的流量应为5l/s,所以这个流量开关应当是在1L---5L里取,主要是通过流量的大小来启动消防泵,希望对你有所帮助。