土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于箍筋抗拉强度设计值≤360N/mm2的问题?

关于箍筋抗拉强度设计值≤360N/mm2的问题?

发布于:2015-01-20 08:54:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范 4.2.3条:横向钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。

可是我在看朱总2013年真题解析时,箍筋HRB500,可是计算时取fyv=435N/mm2
是我规范理解错了吗?往高手指点迷津

1.png


2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • michael45645
    michael45645 沙发
    rocmo623077789 发表于 2017-6-6 17:34 同一根箍筋,算抗剪承载力是直接配箍,限值360,算体积配箍率时属于间接配箍,没有限制学习了。谢谢
    2017-09-14 16:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • 阿莫西林过敏
    喵印 发表于 2015-3-14 10:05 楼主你懂了吗?我怎么还没懂井字复合箍是围箍吗?同一根箍筋,算抗剪承载力是直接配箍,限值360,算体积配箍率时属于间接配箍,没有限制
    2017-06-06 17:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能

螺旋焊接方钢管混凝土轴压短柱性能

回帖成功

经验值 +10