农网改造项目,PEN线接地问题

发布于:2015-01-19 22:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一农网改造项目,从配电室出来四芯电缆,上墙后和户联线(JKLYJ-185 ,U V W PEN四根)连接,请问在户联线尽头处,PEN线是否要重复接地?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kmguest
    kmguest 沙发
    必须重复接地,要不然零线一旦有故障,220V电压就变成1.732的倍数了。
    2016-03-31 23:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • leafmelly
    leafmelly 板凳
    应作重复接地
    2015-01-21 09:37:21