土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 天然气庭院管网调压箱设计相关问题

天然气庭院管网调压箱设计相关问题

发布于:2015-01-19 15:16:19 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。
在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,
1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?
2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 和煦的阳光
    正在做相关的设计,欢迎交流。
    2016-05-24 13:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • stacy98
    stacy98 板凳
    1.不需要。因为这个已经说明了是户内调压。市政管到用户调压方式一般分为三种:区域调压(就是很多栋楼,或者一个小区一个调压柜),楼栋调压(一栋楼一个),户内调压(每户一个)
    2.实际运行压力,就是设计压力虽然是0.3mpa,但考虑沿途损失,或者调压站出来压力不够,这个管网的压力只有0.2mpa了。这个没有关系,仍然还是中压,是够的。
    2015-01-26 17:30:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通专业(采暖、锅炉)施工图设计自审要点表V20140805

本帖最后由 xiao青 于 2015-1-21 08:53 编辑 暖通专业(采暖、锅炉)施工图设计自审要点表V20140805

回帖成功

经验值 +10