不知道大家现在还在用HXGN12环网柜吗???、???
不知道大家现在还在用HXGN12环网柜吗???、???
我是搞设计的,一般都给用户选用XGN68柜,因为里面的负荷开关是FZN21型,环网树脂罐装,真空灭弧,而且柜子尺寸小,
但用户由于考虑成本(便宜一半)都喜欢用HXGN12型柜 里面负荷开关是FN12,压缩空气灭弧,柜子尺寸大
不知道大家现在也没有在用HXGN12环网柜???
发布于
2015-01-19 12:25:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hongbo5588
你确定你没有高反了么?FZN21体积比FN系列小?HXGN-15一般都可以做到650宽,最小可以做到500*920*1900,不知道你的XGN68可以做到多小呢?而且HXGN系列也可以装FZN系列真空负荷开关啊。
2015-02-03 10:58:03
来自 PC
评论
举报
红苹果
12 15的都用 HXGN一般箱变用的多吧,,