土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消弧变低压系统及备用电源系统的讨论

关于消弧变低压系统及备用电源系统的讨论

发布于:2015-01-18 23:32:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在正在做一个光伏发电项目,35kV中性点经消弧线圈接地,接地变同时兼做站用变使用。
低压侧接地见如下图片,从图中看,低压侧是TN-C-S系统,但是接地线符合规范么?PEN不是只有一点接地,且工作接地是不能和保护接地共用的?图中是共用了。

另从市电看,市电是TN-C系统?市电电源是四芯电缆接到我站用变低压配电系统的双电源开关备用侧(见设计院低压系统图),即施工单位把TN-C系统中的PEN直接接到低压系统中N相上。违反什么规范?运行中会出现什么问题?

IMG_20150114_153131.jpg


IMG_20150114_153144.jpg


IMG_20150114_153203.jpg


IMG_20150114_153441.jpg


IMG_20150114_153511.jpg


IMG_20150114_153633.jpg


IMG_20150114_153748.jpg


IMG_20150114_153757.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aaa8079
    aaa8079 沙发
    “TN-C系统严禁断开PEN线”,是不是就不能用四极开关啊???
    2015-01-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-20 16:30 编辑

    1年1个风向我都不知道怎么说。我知道的时候最开始省里局里都说工作接地接到外壳,然后后一起到地上,前2年说分开,工作和保护分开1根接地线到接地圆钢,今年又说单点接地要合在一起了。呵呵呵
    2015-01-20 15:01:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“接续端子后与设备、器具的端子”连接是什么意思?

本人新人小白,最近学习规范,读到GB50303中“截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;”这里后半部“或接续端子后与设备、器具的端子连接”指的是什么呢?没什么现场经验,见笑了!最好有图,谢谢啊

回帖成功