土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区高层不热,恳请各位高人给支支招

小区高层不热,恳请各位高人给支支招

发布于:2015-01-18 18:02:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区分一二期,一期都是10层小高层,1-5为低区,6-10为高区;二期为18层,1-9为低区,10-18层为高区。泵房供水压力为高区为供6公斤回4.5,低区供4回2.7,现在一期很暖和,二期不行,请各位高手给分析一下原因出在哪里,应该怎么解决!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qiandu12
    qiandu12 沙发
    可选择热水空调,既可以供应热水,也可以保温:ww w.quanyi-china.com
    2015-02-07 11:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • mahua0322
    mahua0322 板凳
    这个问题,我觉得首先外网设计有问题,我想你的二期在循环末端,在不改变外网条件下 增加管道流速。
    2015-01-28 09:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

法兰接口反复漏水,请求高人出招。

地埋暖气管道,DN80的无缝钢管,法兰连接阀门处反复漏水,更换法兰垫后能好几天,反复维修数次,不知道什么原因造成的,请求高人支招,法兰垫用的白色橡胶垫,更换下来的已经变成蓝色。管道内水加过火碱,与火碱有关系么?管道内水温度在80度左右。