土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这样安装怎么的问题,有图。

这样安装怎么的问题,有图。

发布于:2015-01-17 15:55:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。

20150117_150848.jpg


20150117_154229.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    土暖循环泵应该安装在回水管上,改过来试试吧!
    2015-03-01 20:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • cfufo6
    cfufo6 板凳


    我的管子走的太长怕开锅。
    2015-01-31 15:42:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水地暖水箱,燃气壁挂炉怎样选择?

两层,4000平方米的面积如何选择水箱,燃气壁挂炉?

回帖成功