0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
阅读下一篇
5层公建采暖系统末端几根竖管不热,求解决方案!!5层公建,16.8m,5000平米左右;水平及垂直(双管)均是同程系统,上供下回;主干管上来后一分为二,两端长度大约都在80米左右;主管管径DN100;供回水温度现在大约是70/40(自己烧的燃气锅炉);循环泵杨程28m,流量11.7;补水泵杨程32m,流量不知;(这里设计杨程分别是44和32,甲方自己改成前面的了,32m的补水泵是否过大?)。问题就是系统两个分支末端的3 4组竖管所带暖气片不热,供回水管的压差也很小,水不循环。甲方想让加管道泵。求大神指导最佳解决方案!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报