土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教下消规关于分区系统水泵接合器的设置问题

请教下消规关于分区系统水泵接合器的设置问题

发布于:2015-01-17 09:54:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单体住宅楼室内消防用水量为20,消火栓系统采用临时高压系统分低区和高区,引入管分别从车库引入。高区在本建筑附近设置1具水泵接合器,低区由于采用减压阀分区 仅在单体楼地下室成环而没有在车库成环,那么低区应设置1具水泵接合器还是2具呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 戏当生活
    戏当生活 沙发
    自喷规范里面关于水泵接合器的规定是:按照系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10-15L/s计算。可以按此作为参考,如果室内消火栓流量是20L/s,应该至少设置两套水泵接合器。
    2015-01-20 14:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    按照消防用水量设置水泵接合器。
    2015-01-18 08:09:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015 继续加油!!

2015 继续加油!!:lol:lol:lol

回帖成功

经验值 +10