土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个排烟系统问题

一个排烟系统问题

发布于:2015-01-16 17:25:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚看前面一哥们问防烟分区的问题,我也有一个,请大侠们说说
我有一个排烟系统,带2个防烟分区,一个500平,一个80平(很奇葩,我知道)一个宴会前厅,一个小走廊。我这排烟风机的风量肯定是500×120=60000m/h,但我小走廊选的排烟风口的实际排烟量是4800m/h。假如小走廊着火了,这6万的风机一开,我那小走廊的排烟风口的喉口风速是100多米每秒。这风道早就吸成饼了。
现实中这种一个排烟风机带不同的防烟分区,防烟风区面积相差比较大这种情况应当如何正确的处理。有没有消防隐患?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘川川
    刘川川 沙发
    要么做两个系统。
    这种防烟分区大小差别很大的很多工程中都会遇到,风量按最大的算出来后,最末端的的风管和小防烟分区风口都是按一半风量定大小,这样利于水力平衡。
    因为防烟分区是顶隔断,下部空间是联通的,就算小分区的实际风量会大很多,但是风量会从旁边分区补给的。
    我上次也遇到一个项目大堂+小走廊,审图就要求我风管风口按实际分区大小定,这样做出来水利损失大,很不利于平衡。
    个人意见,大家讨论下。
    2015-02-09 11:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • 马雅雅
    马雅雅 板凳
    学习了,谢谢各位
    2015-02-07 11:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下汽车库排烟排风系统分管如何设计才能经济合理

地下汽车库排烟排风合用一个系统,矩形风管材质,连接方式如何选用才能经济合理?有人说排烟应按高压系统(P>1500Pa),选用镀锌钢板法兰连接是否有道理?

回帖成功