正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
地下汽车库排烟排风合用一个系统,矩形风管材质,连接方式如何选用才能经济合理?有人说排烟应按高压系统(P>1500Pa),选用镀锌钢板法兰连接是否有道理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句这种防烟分区大小差别很大的很多工程中都会遇到,风量按最大的算出来后,最末端的的风管和小防烟分区风口都是按一半风量定大小,这样利于水力平衡。
因为防烟分区是顶隔断,下部空间是联通的,就算小分区的实际风量会大很多,但是风量会从旁边分区补给的。
我上次也遇到一个项目大堂+小走廊,审图就要求我风管风口按实际分区大小定,这样做出来水利损失大,很不利于平衡。
个人意见,大家讨论下。
回复 举报
回复 举报