土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器选型框架断路器的分断能力根据什么选的

断路器选型框架断路器的分断能力根据什么选的

发布于:2015-01-16 11:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:框架断路器的分断能力是根据什么选的?是根据短路电流吗?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    根据需装位置可能出现的最大短路电流小于极限分断能力选的。
    2015-01-16 11:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    按开关安装地的最大短路电流选。
    2015-01-16 11:19:16

    回复 举报
    赞同0