土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我想问一下住宅户箱进线的开关是否一定要配备失压脱扣呢?
如题,我有一个项目,由于成本有限。需要考虑一切省钱的地方。但是不能违反现行规范。我找了一下有关规范,关于失压脱扣的功能似乎并没有要求必须上。所以在此请教一下各位大虾!

全部回答(10 )

  • selven31
    现在有自恢复式的产品吗?我看了一下施耐德元件,基本没有自恢复式的元件报价。如果加,一户需要增加大概多少钱呢?型号发给我
    2015-01-19 09:26:19 来自 PC 评论 举报
  • lw058058

    参见: 住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011 ,6.3.2 每套住宅应设置 自恢复式过、欠电压保护电器。
    2015-01-19 09:10:19 来自 PC 评论 举报