土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双面1000深得MNS柜子电缆沟做多大的尺寸合适?

双面1000深得MNS柜子电缆沟做多大的尺寸合适?

发布于:2015-01-15 20:29:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近的项目,由于配电室空间有限选择了加上甲方要用MNS柜子,所以就选用了双面的MNS柜1000深的,这也是我第一次用这个种柜子,想知道就在柜子底下做电缆沟下进下出就做一个电缆沟,这样得做多宽的?还有就是双面的MNS柜子是不是应该为一个整体啊,不是两个柜子背靠背吧。谢谢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    两个柜子背靠背还能叫双面吗?
    电缆沟作成800净宽,两边100的槽钢,正好1000。
    2015-01-15 20:41:15

    回复 举报
    赞同1
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    lrdyoo 发表于 2015-1-17 05:06 谢谢 ,懂的好多啊,哈。不谢,理论上没有多少东西,做多了就知道这么点儿。
    2015-01-17 22:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多