土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水系统中回流泵对水表的影响

关于热水系统中回流泵对水表的影响

发布于:2015-01-15 11:53:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 无量 于 2015-1-15 16:18 编辑

0115A.jpg

如图所示,1 处设置消毒间总水表,同时本系统又设置了热水回水泵,以保证热水系统的循环,
问题:
当回水泵运转时,消毒间总水表会运转,导致水表计量错误(即实际没有用水,却也计入用水) 如何解决

谢谢

0115A.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 做个好爸爸
    接回水位置加块表,取差值
    2015-01-16 15:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • lock0570
    lock0570 板凳
    无量 发表于 2015-1-16 08:43 我现在有个思路,就是在回水立管上加一个 回水 水表。这样用水量供水计量 - 回水计量 = 用户用水计量正确:victory:
    2015-01-16 08:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多