一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?

QQ图片20150115095951.png


QQ图片20150115100557.png

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    即使能够承载,但根部容易产生很大的裂缝,会遭到业主的投诉的。
    2017-04-09 20:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • wsry988
    wsry988 板凳
    本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 09:29 编辑 洞房不败之玉女 发表于 2015-1-19 18:39 为什么点铰接以后要考虑扭矩影响?点铰是你在模型计算中的人为指定和假定,但实际施工中的节点构造并非纯铰点(有配筋有锚固)并能承担一定弯矩,此弯矩即是主梁实际受的扭矩。但计算中你人工指定铰接后模型计算结果为0,并无此扭矩反映,这就是计算模型和构造实现不一致造成的问题,所以需要人工自己把握和解决。你实在不懂,请参考此贴的总结吧:http://bbs.co188.com/thread-8714266-1-1.html