正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(51 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
纵向受拉钢筋按非预应力钢筋坑拉强度设计值换算的配筋率不应大干2.5%,这是怎么换算的?求大神解答!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
龙枪虎豹骑
沙发
即使能够承载,但根部容易产生很大的裂缝,会遭到业主的投诉的。
2017-04-09 20:51:09
赞同0
-
wsry988
板凳
本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 09:29 编辑 洞房不败之玉女 发表于 2015-1-19 18:39 为什么点铰接以后要考虑扭矩影响?点铰是你在模型计算中的人为指定和假定,但实际施工中的节点构造并非纯铰点(有配筋有锚固)并能承担一定弯矩,此弯矩即是主梁实际受的扭矩。但计算中你人工指定铰接后模型计算结果为0,并无此扭矩反映,这就是计算模型和构造实现不一致造成的问题,所以需要人工自己把握和解决。你实在不懂,请参考此贴的总结吧:http://bbs.co188.com/thread-8714266-1-1.html
2015-01-20 09:25:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报