市面上常用的是32管3翅片或者25管2翅片,3翅片的基本上2米一平方,2翅片的基本上3米一平方,二翅片的肯定效果更好,但是结合经济和蒸发面积来说,同等平方3翅片的比2翅片的铝重量少很多,制冷剂的量比起铝的价钱来说还是3翅片的合算,而且2翅片的需要的米数更多吊挂起来也更费。为什么现在2翅片25管的铝排蒸发器用的反而多呢??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
雨花冷机
沙发
回收啥的不科学,浪费,虽然也有点用,但成本太高,想想那么多风管要多大工程量,
2015-01-20 12:22:20
赞同0
-
cqk62
板凳
根据楼主说的情况推断,工程设计新风量不会小,同时排风量也大,建议排风机采用全热回收节能系统,也就是在排风机机组上安装一组热回收盘管,新风机上再加一组盘管(此盘管需放置于新风入口处作为第一级盘管),回收管内充注乙二醇溶液作为能量回收的载体,在新风机盘管与配风机盘管之间增加一台循环泵和补水箱,这样可以达到完全节能的效果。
2015-01-19 16:44:19
赞同0
加载更多照我说直接排风到环境要求没那么高的地方当空调使不就得了。省钱又省事:lol