2014年一个非专业的人干给排水的收获

发布于:2015-01-14 21:22:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 概述
本人于6个月前入值于一家物业公司,职业不是给排水,公司接手了一个新项目,由于本人懂一些空调,所以临时接手项目的暖通和给排水。我只是一个略懂皮毛而已。前3个月天天是看图纸,走现场,做台账。随着交工日期的临近,工作变成了承接查验,整个园区一期17万平米, 5座科研楼,一个专家公寓,一个12层办公楼,一个康复中心。一个字,“累“不过过得很充实,知识也一天天的曾长,一个个楼房的给排水管线,通风系统都印在脑子里。现在本人介绍一下工作心得。

2给水系统;
园区有市政3根DN200的自来水管进入园区的环网,由6个主控阀门控制着3个区域,二期预留2个阀门。每个科研楼由2根自来水进户,一根DN80供生活用水,一根DN100的供关于用水,2根中水进户,一根DN50的低区中水和一根DN65高区中水,科研楼里设4个水箱分别是,冷塔补水箱136m3,工艺补水箱60m3,生活水箱和冷冻水补水箱各是4m3.
现在给水出现的问题是由于楼房地基的沉降导致进户之间的水管连接出现跑水,进户之间的连接是法兰连接,导致法兰螺栓断裂;最好的方法是柔性连接或者焊接。到目前为止已经有3座楼出现这样的状况了,好在现在是施工方负责,以后就要看自己的了。

3消防系统;
每个楼都是2根DNA150的消防水管进户组成的环网,消火栓立管是DN100。前2个月就是拿图纸找阀门位置。园区环网设有9个室外消火栓。

4喷淋系统;
每个楼也是2个DN150的喷淋水管进户,设有失压报警阀室,地下一层风4个防火区域,每层设有信号蝶阀由中控室控制,前2个月就是拿图纸找阀门位置,找末端泄水。

5通风系统;
每个楼地下一层设有2个排烟风机,2个送风机,2个排烟补风风机,1个防爆风机,3个排风风机。

6排水系统;
a雨水系统;楼顶由87型雨水斗DN100的引下,进入雨水沉降池,离楼6米设有雨水沉降池,当沉降池饱和时雨水才进入园区的雨水管线在进入市政管线。这种做法对于楼房是防水是个检验,现在就又的楼房地下二层漏水就是因为雨水的沉降池引起的。园区有个“凹“字型楼房,夏天雨季是个考验,要做好充分准备防止水进楼。
b污水系统;园区设有3个100m3的化粪池和2个20m3的化粪池,楼房的污水由污水井流入化粪池后排入市政污水系统,园区有2个市政排水口。园区中央绿化有个格栅井,园区的主管道是DN800的
c实验废水;由于是科研楼,排水系统设有实验废水,不过最后还是进入化粪池,流入市政污水。
7园林还没有交,可以省省心,这就是一个对于我2014年的一个工作总结吧,我想2015年应该是个更忙碌的一年吧,。