如图,这是一个10kV供电系统中的主变压器,主变压器下面还设置有其他各个车间的分变压器,这个主变压器的变比是1吧,就是说没有起到变压的作用,那么这个主变压器起了什么作用?不要这个主变压器市电直接接到各个车间变压器可以吗?

63.jpg

全部回答(13 )

  • 星夜梦话
    是这样子的,谢谢解答
    2015-01-15 19:28:15 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    “厂里还有内燃发单机,设计时有多余电能外送”——说明你厂存在 分布电源接入公网的情况, 必须要通过变压器接入35kV或10kV公网的,电网公司有专门的接入技术规定。可能附近没有35kV线路上网或考虑技术经济因素,也就只能用10/10kV的变压器了。