火锅店新排风,冷负荷计算

发布于:2015-01-14 11:56:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1200平米地下火锅店的新排风、冷负荷各取多大的量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1481335271642
    换气次数3次/H太小了
    2016-12-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • nbhzzb
    nbhzzb 板凳
    1200平米,净高算3米,体积3600,换气次数按3次/h计算,排风量为10800m3/h。按新风量计算,3m2/人,人均新风量30,总新风量12000。排风量是新风量的90%,满足要求。冷负荷就要看地理位置了。江浙地区按200算。

    2015-01-19 16:53:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。