土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 火锅店新排风,冷负荷计算

火锅店新排风,冷负荷计算

发布于:2015-01-14 11:56:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1200平米地下火锅店的新排风、冷负荷各取多大的量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1481335271642
    换气次数3次/H太小了
    2016-12-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • nbhzzb
    nbhzzb 板凳
    1200平米,净高算3米,体积3600,换气次数按3次/h计算,排风量为10800m3/h。按新风量计算,3m2/人,人均新风量30,总新风量12000。排风量是新风量的90%,满足要求。冷负荷就要看地理位置了。江浙地区按200算。

    2015-01-19 16:53:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一防烟分区的地下车库排烟管支管上是否需要加防火阀?

本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条理清晰者给予40个土木币奖励)

回帖成功

经验值 +10