谁见过电容柜会大幅度增加用电量的?

发布于:2015-01-13 17:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一位同行发来的问题,讨论很久,没有结论,贴到这里来,请高手指点:

一个用户的功率因数达不到标准,被供电局罚款,后经过改造,加装补偿柜,补偿后功率因数达到0.95-1左右,不罚款了。但是问题出现了:

月底抄表时,供电局总表比用户分表总和多了8000多度。后来关闭电容器组。过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。每个月用电在5万度左右,这是怎么回事?

就是说:当电容柜投运时,供电局的计费表会多计费,或者说是电容柜会增加有功电量的消耗?相反,电容柜不用的时候,反而用电量反而减少?
这里:供电局是高压计量,用的是电子式多功能电能表。用户是自己装的,用于部门考核的机械式有功电能表,装在低压端。

不补偿,
每月罚款约1000多元,但是投运补偿柜,电费多5000~6000元。 现在,为了减少电费,用户宁愿让供电局对功率因数来罚款,而不愿投运补偿柜。

用户是大型酒店,用电设备就是一些中央空调、电锅炉、照明,等等。

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来。大家一起来。
    2016-08-11 22:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳
    abaozi 发表于 2016-8-11 21:59 酒店一个月5万度左右的用电量,换算成总负荷的平均功率是69.44kW,你好想问问这是怎么计算的?为什么是50000/(30*24)