土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 与剪力墙相连的端柱剪跨比小于2时是否也要满足抗规6.3.6-3(3)的要求
框架柱一端或两端与剪力墙相连时定义为端柱,当剪跨比小于2时是否也要满足箍筋体积配箍率大于1.2%?另外对于框架柱,剪跨比小于2时的短柱,节点域是否也要求箍筋体积配箍率大于1.2%?以上两问题求高手解答!

全部回答(8 )

  • lw5420
    学习了........
    2015-01-15 15:33:15 来自 PC 评论 举报
  • mlong1976
    davyzhang6509 发表于 2015-1-15 11:12 还是要看结构体系,如果是框架加少量剪力墙结构体系,应该满足1.2%,如果框剪,墙倾覆力矩额>50%或剪力墙结 …谢谢,受教了
    2015-01-15 15:01:15 来自 PC 评论 举报