17层高层住宅采暖系统未分区,需要在低区(6层以下)设置减压吗?

发布于:2015-01-13 12:30:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
同仁们我问个采暖的问题(采暖系统已经安装好,等待与热力管网碰头),有个17层纯住宅,高度52m,给水系统以6层为界分高低区,而采暖系统没有分高低区,就一趟垂直双管,1至17层的住户分集水器全部直接接入了垂直双管上。(采暖系统现在只能接17层的高区供暖装置)。疑问来了,要不要给低区的装减压装置?如何装?A 说不装的理由是:规范说地暖的允许工作压力不超过0.8MPa,满足要求 B说装的理由,高低区供热回水不均匀,对低层压力大,有可能爆管,高层回水来下有垂直度,对低层回水有影响。现在楼已经盖好了,等待最后与主管网接头,装还是不装,怎么装?望高手们出招吧!谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    看来17层不用分区。
    2019-04-25 20:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    frankxinli 发表于 2015-1-15 10:44 只考虑管材的承压能力,但是阀门的接头等等不需要考虑吗?阀门阀件的最低承压都有10公斤,比地暖管承压高多了。