关于高压电缆中间接头的问题向大家请教。

发布于:2015-01-13 11:17:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直埋的10KV电缆,做中间接头有没有规范要求接头间隔是多少?或者说一根电缆允许做几个中间接头?在接头处为了防水,有没有好的措施保护接头处?希望做过的同志们解答,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1419155301622
    我个这里要求两个中间头之间最少15米以上,中间头防水最好的办法是做一个检修井
    2015-01-15 21:27:15

    回复 举报
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    co_liutao 发表于 2015-1-20 13:55 保护井做成什么样式的呢?我怕下雨时井里会积满水,那不就把中间头泡在水里了吗?把井做成不渗水的,井底高一点(有条件时井底比地下水位高一点),上面盖水泥盖板。
    2015-01-21 17:41:21

    回复 举报
    赞同0