土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 精密空调低压报警

精密空调低压报警

发布于:2015-01-13 09:45:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
服务器机房用精密空调
品牌:阿尔西
使用时间:2011-今
故障时间:2014/11
室外温度:-20℃~-6℃
故障显示:压缩机低压报警
故障现象:1.启动后,低压报警
2.空调后部有一个“回油控制阀线圈(艾默生/ASC2208)”发出“滋滋滋滋...”的异响。
故障历史:1.室外机风机烧损,接线方式:5线制(L/N/TB/TB/E)。已更换国产风机。
2.加注制冷剂。
其他说明:据美的工程师检测,
------针对“低压报警”提出可能原因为:1,制冷剂缺失。2,须有压力传感器用以控制外机运转与否。而空调现在的状态为空调外机的风机电源直接接到空调内部的空开上,并没有控制线路。且在14年11月份故障前,已经运行三年左右,均未有故障发生。
-------针对“回油控制阀线圈(艾默生/-ASC2208)”异响提出可能原因为:线圈没问题,线圈是套装在一根金属杆上的,金属杆内部有控制通断的”顶针“,顶针或者支撑顶针的弹簧损坏。建议更换整个电磁控制阀体。
**********************************************************************************************************************************
这空调折磨我好久了,让人崩溃的感觉。请高人帮助分析一下故障原因,万分感激!!!




  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    精密空调没做过哎 学习中
    2015-01-13 10:32:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助地暖分水器接法问题?

家里地暖不热 是集体供暖 今年第一年 地暖是自己铺设的也没算过 ,房间100多平米 dn32口径分水器分7路!每路75米左右!但回水特慢!供水热,回水微热! 现在想问的是分水器可以两供两回吗?应为现在分水器旁正好有多余的dn32供回水 只带了一组暖气片! 还是将分水器分为 3路一组 和4 路一组分别供热? 这两路供回水都接在地下室的主供回水上 口径dn80 我在5楼 ?

回帖成功

经验值 +10