关于商业营业厅的疏散宽度新老建规的对比以一个高层商场的5楼为例,改商场建筑面积为10000平方米。1、根据老建规跟老高规,商场的营业面积计算比例取最小值0.5,因此计算面积为5000平方米,5层的疏散人数换算系数为0.5,因此计算出商场疏散人数为10000*0.5*0.6=3000人,按高规没100人疏散宽度1米算,就是要30米的宽度,按每个楼梯1.5米的话,需要20个楼梯。2、根据新建规,条文5.5.21第5条,也有说明了商场的计算面积与建筑面积的定量关系为0.5~0.7,同样取值最小值0.5,疏散人数换算系数第5层规范5.2.21-2表是0.3~0.42,取最小值0.3,那根据新建规得出商场疏散宽度为10000*0.5*0.3=15米,按每个楼梯1.5米的话,需要10个楼梯