3、抗震乙类,持力层轻微液化,做独基不符合GB50011-4.3.6~4.3.9要求。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxingjun1234
    同楼上,4.3.6条表格上有句话“不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。”
    你的地基应该是没处理,所以图审说不符合这一条。
    4.3.6告诉你液化地基处理的纲要,4.3.7~9是具体措施。
    2017-04-12 14:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1479266612278
    挺详细的,分析的很好,受益匪浅
    dkfpherb.codeplex.com/