土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计锚固长度与施工问题

设计锚固长度与施工问题

发布于:2015-01-12 14:02:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当次梁与主梁采用刚接形式连接时,其锚固长度是0.6lab。当主梁与次梁采用铰接连接是,其锚固长度是0.35lab。
请问大家 1. 在建模的时候,在主梁与次梁连接的地方是否做成铰接,为什么《高规》55页写着,框架主体结构除个别部位外,不应采用铰接。
2.如果真的出现图纸上设计的锚固长度大于梁宽怎么处理在施工时。此时的锚固长度=水平段+弯折后的锚固长度?垂直 段的15d又应该怎么理解此时。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢分享资料
    2017-08-16 10:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    《高规》55页写着,框架主体结构除个别部位外,不应采用铰接。

    这是因为不管设计时是不是按刚接,实际的混凝土浇捣时都是刚接,如果梁的负筋配置不足,受力较大时梁端就会出现裂缝,不管你梁底是不是配足了底筋,梁面的裂缝总是很难看。所以我认为不要点铰,梁按两端固结设计,梁的跨中钢筋由于有板,是T形梁,有潜力,不会有问题。



    2015-01-13 11:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门柱可以打掉吗?

本帖最后由 asd2015 于 2015-2-26 18:12 编辑 装修的烦恼,请各位高手帮忙:厨房和工作阳台间有一门洞,过梁净跨1.6米,左边垂直搭接砌块墙(与邻居的隔墙),右边垂直搭接剪力墙,下面两侧各有一个10公分厚的门柱紧贴着墙,与过梁一起浇筑。现在装修工人为了把厨房和阳台连通,把靠剪力墙的门柱敲掉了。过梁是后浇的二次结构,两根底筋可以看出是打孔插进剪力墙的,上方为40cm高砌块墙。请各位专业人士分析下,问题大不大,如何补救,先谢谢了!房子是框剪高层,抗震烈度6级。