注意了,马鞍山,生活泵房要和消防泵房分开

发布于:2015-01-12 09:12:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
0112-2.jpg

今天收到甲方的来函件,这个项目是2012年设计的,我现在做后期服务
1.无问题,原设计是0.25MPA
2.这一条,我有点不知所措了。不知道这一点的依据是什么,求指教。消防泵只有火灾时才启动吧,怎么会用来补水。实在费解
3 加设置
4.原设计满足要求
5.纠结要不要改图。毕竟2012年的图纸了
6.这条,我仔细看了下,所谓的污水管道是指泵房集水坑的排水,应该不算吧,顶多把这排水管从边上绕开。

0112-2.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • weilin1983419
    weilin1983419 沙发
    小弟来学习
    2015-01-26 20:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • raoysh
    raoysh 板凳
    这是消防用水与生活用水计量水价不一样导致的,其实是自来水公司不讲道理。根据规范,生活用水和消防用水可以合用一套管道,遇到这样情况,一般总引入管后室外消火栓一套管计量,生活用水一套管计量,但消防水池水箱补水仍接生活用水那套管。向你这更变态,消防水箱补水也要从消防管路引,也就是从消防水池抽水补消防水箱水,多沟通下吧,水专业太受气了。