土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 现场施工问题咨询

现场施工问题咨询

发布于:2015-01-11 21:22:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
泛光照明工程,招标后根据实际状况进行深化设计,深化设计之前电缆为YJV3*2.5,深化后改为RVV2*1.5。
请问进场时候这个深化设计的图纸该怎么处理,如果现场施工用RVV2*1.5的电线监理是否认可。后期审计会不会有问题?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhong_fei888
    zhong_fei888 沙发
    看具体情况,如果是泛光照明的弱电控制线路可以这样深化,如果是一般供电线路就不符合规范,就算其他都通过,最终到结算审计审核时一样有风险。。。。
    2015-04-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • 马嘉明
    马嘉明 板凳
    这是什么深化设计啊?
    2015-03-25 10:37:25

    回复 举报
    赞同0