土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于钢筋位置的问题

请教关于钢筋位置的问题

发布于:2007-10-17 19:49:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500
还有就是应该是怎样放? 谢谢~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fa1976fa
    fa1976fa 沙发
    6根做底还可以省点箍金
    2007-10-27 09:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳


    当然能改,配筋配出的是总量,谁管你怎么配啊!
    另外如果你配筋率大于1%,用PKPM算的话它自动就是按双排计算的!
    配的时候要注意:首先应对成,其次应尽量把更大面积的钢筋往梁底配,我觉得可以下面配7根25,上面配1根25和
    3根22!
    2007-10-19 16:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教抗暴结构如何设计?

我正在做一个抗暴结构,请教高手知道下抗暴如何计算。有没啥计算抗暴结构的计算软件。

回帖成功

经验值 +10