一个公建,建筑高度50米,区域消防泵房消火栓泵扬程假如为1.1MPa
这个消防泵房还供给地下汽车库,17层住宅,3层商铺等,其他一些建筑
请问下面两种你选哪种,理由是什么?
1.其他多层建筑用减压稳压消火栓
2.其他多层建筑用减压阀在干管上减压,这样可以减少减压稳压消火栓数量
3.
还有一个问题, 消火栓系统的稳压设备放在消防泵房内,稳压泵扬程105米 (假设),
假设稳压泵开启,给管网充水,这时候消火栓并没有打开灭火工作
是不是就意味着最低点的消火栓栓口的静压有可能超过100米
这样是不是要消防要分区??

全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
版专攻
沙发
静压的概念还是有争议,有说稳压泵的停泵压力时最大压力处消火栓压力大于1.0MPa即要分区
2015-01-12 21:11:12
赞同0
-
王农勤
板凳
这是一个群体建筑的消防给水系统,可采用一套给水系统供给室内消火栓。采用局部减压方式。
2015-01-12 14:22:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报